测试相机型号:basler 2500-14gm
官方文档对以下点位的定位:


以下是供应商给的触发信号线,触发线由供应商提供,有4线的也有2线的
4线的定义如下:
       通常的定义(以供应商提供信息为准): 相机端需要连接4根线:红(电源+)、黑(电源-)、棕(信号线)、绿(信号线)
2线的定义如下:
        黑(低电平),红(高电平)
2线的实际图像如下:


由于本人拿到的只有2线,因此对2线进行测试。
下图是供应商官方给的接线图,相机与PLC对接过程中,由于PLC是24v(实际支持5-24v的触发),因此官方建议串联4K电阻,以免电压不稳烧毁相机外触发。

由于本人手上没有电阻,因此直接在24v电源上进行了测试。
下图是测试用的光电开关:

接线方式如下:
黑色线接光电开关黑线,红色线接24v电源正极(强烈建议串接4k电阻,以免电压不稳烧毁相机外触发)
另外,在NI-MAX或者basler自带软件上进行采集方式设置:
NI-MAX中设置为
CameraAttributes::AcquisitionTrigger::TriggerMode = "on"
CameraAttributes::AcquisitionTrigger::TriggerSource = "Line 1"
如下图

basler自带软件设置也是一样,只需要在NI-MAX或basler自带软件其中一个软件设置即可。

basler中触发效果:



NI-max中触发采集效果:


总结:
1、相机由BASLER提供,但相机配套的线材电源由供应商提供,购买前需要和供应商确认4线(除了外触发输入,还有输出)或2线(外触发输入),另外,线的颜色是怎么定义的,一定要以供应商的信息为准
2、相机的外触发,可以看作触发两条线之间正负电压差达到5-24v,即可检测到有信号输入,为了避免电压不稳定烧毁相机外触发,一定要串接电阻,24v下串接2-4k,12v下串接1-2k。